表8 | ||||
电阻性电流 | 电阻性电流 | 电机电流 | 灯电流 | 最小电流 |
100% | 30% | 20% | 15% | 100MA |
继电器外罩上只标阻性额定负载值,其他性质的额定负载请看详细技术条件,其浪涌电流大小请见表9 ... 极性转换、相位转换负载场合,最好选用三位置的K型触点(表6),不要选用二位置的Z型触点,除非产品明确规定用于三相交流负载转换。否则随着产品动作次数的增加,其燃弧也会增大,Z型触点可能导致电源被短路。 ... 在切换不同步的单相交流负载时,会存在相位差,所以触点额定值应为负载电流的4倍,额定电压为负载电压的2倍。适合交流负载的触点不一定适合于几个电源相位之间的负载切换,必要时应进行相应的电寿命试验。 表9 |
性质 | 浪涌电流 | 浪涌时间 | 备注 |
阻性 | 稳态电流 | | L≤10-4H或cosφ=10-0.01 |
螺线管 | 10~20倍稳态电流 | 0.07~0.1 | 应当看作感性负载,但当τ=L/R<10-4S时可视为阻性负载 |
马达 | 5~10倍稳态电流 | 0.2~0.5 | 可用5~6倍电流的阻性负载来代替试验 |
白 灯 | 10~15倍稳态电流 | 0.34 | |
汞灯 | 约3倍稳态电流 | 180~300 | |
霓虹灯 | 5~10倍稳态电流 | ≤10 | |
钠光灯 | 1~3倍稳态电流 | | |
容性负载 | 20~40倍稳态电流 | 0.01~0.04 | 长输送线、滤波器、电源类应看作容性负载 |
变压器 | 3~15倍稳态电流 | | |
电磁接触器 | 3~10倍稳态电流 | 0.02~0.04 | |
欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |