  现代电信系统对直流供电电压的质量要求很高,电压不允许瞬间中断,且其波动、瞬变和杂音电压应小于允许的范围,其中杂音电压是指整流设备及直流交换器输出电压中的脉动成分,这种脉动成分由各种频率交流电压组成。杂音电压有以下几种:
  1、电话衡重杂音。由于人耳及耳机对各种频率的响应不同,将25Hz~5KHz频段中各种频率的杂音电压等效为800HZ的电压值后,取其方均根值。电话衡重杂音亦称电话加权杂音。
  2、峰-峰值杂音。指整流电路中产生的幅度最大的针状脉冲电压,叠加在直流输出上,能使逻辑电路误动作。
  3、宽频杂音。指不同频率的杂音电压有效值的方均根值。
  4、离散频率杂音。指3.4KHz~30MHz频段中任一频率的杂音电压。一般是无线电干扰杂音,或射频杂音。
  5、瞬态杂音。指非固定的外界随机瞬间杂音,包括外界随机电磁干扰,本机故障或地线干扰造成的设备工作不正常的杂音。瞬态杂音的脉冲持续时间越短其允许值越高。例如,脉冲为1us时允许135V;1000us时允许0.17V。
  由于现代电信设备大量采用集成电路,他们对各种频率的干扰非常敏感,要求电信电源设备生产时,对伴随整流设备直流输出电压中脉动成分采取滤波措施,并对电信机房内直流配电设备输出端子处测量的杂音电压指标作了严格规定,以满足电信设备的电磁兼容要求。《通信局(站)电源系统总技术要求》规定的直流基础电源在其额定电压允许变动的范围内杂音电压指标如下表一所示: