本期带来的是电能质量分析仪PW3198的产品应用案例。
       
        我们选择了大家都不陌生的UPS作为主要被测物。重点介绍PW3198与电流传感器配合使用,捕捉所需要的异常现象,并将它记录下来。用以作为后续的分析。
       
        ■测量背景
       
        。在UPS的性能试验中,需要让负载电流分阶段产生变化,并确认变化时的信号情况。
       
        电能质量分析仪PW3198具备可以捕捉分阶段变化的电压有效值。电流有效值的变化量
       
        的功能,因此按照UPS的负载电流的变化的时间,可以获取事件数据。
       
        。因为事件数据中包含200ms间的电压。电流值波形,所以可以详细看到负载电流发生变
       
        化时的电压波形的畸变和变化情况。
       
        原理图示如下:
         
       
       
       
        如图所示,我们通过使用电能质量分析仪PW3198的“电流传感器功能”,可将UPS的负载变化处作为事件保存下来。可供进一步分析,判断等。
       
        ●使用仪器
       
        电能质量分析仪:PW3198
       
        电能质量分析仪:PW3198(9624-50组合)
       
        钳形电流传感器:9661
       
        钳形电流传感器:9660