项目 | 方案1 6P+THM有源谐波滤波器 | 方案2 6P+5次滤波器 | 方案3 6P+变压器 | 方案4 12P+11次滤波器 |
性能 | 谐波指标较好<5%,有误补偿、过补偿等问题,导致主输入开关误跳闸或损坏, 技术仍不成熟 | 谐波指标<10%以下, 输入功率因数0.9,可局部减小谐波电流对电网的危害。但达不到指标 | 谐波指标为<10%,但这种配置存在严重单点故障 | 谐波指标<4.5%这种配置,为UPS行业最成熟最可靠的解决方案,对发电机容量要求为1:1.4; |
价格程度 | 高 | 最低 | 较低 | 中 |
性价比 | 一般 | 较差 | 差 | 最优 |