DIY编程器网

标题: ZLG致远电子E6000率先支持暂态电能质量新国标 [打印本页]

作者: admin    时间: 2015-4-27 23:24
标题: ZLG致远电子E6000率先支持暂态电能质量新国标
近日,国家标准2013年第25号批准发布公告,由国网福建电科院负责编制的国家标准《电能质量电压暂降与短时中断》(GB/T30137-2013)正式颁布,将于2014年5月10日开始实施。该标准是国内首个针对暂态电能质量的国家标准,填补了国内暂态电能质量标准空白。
           
          新国标对电压暂降和短时中断的定义
          国家标准《电能质量电压暂降与短时中断》(GB/T30137-2013)规定了电压暂降与短时中断的定义、事件统计及推荐指标、检测、监测、评估等各方面内容。
           
          其中,电压暂降是指电力系统中某点工频电压方均根值暂时降低至0.01~0.9p.u.,并在短暂持续 10ms~1min 后恢复正常的现象;短时中断是指一相或多相电压瞬时降低到0.01p.u.以下,且持续时间为10ms-1min。
           
          ZLG致远电子E6000率先支持新国标
          广州致远电子股份有限公司作为国内电能质量检测仪器的领导企业,率先在E6000电能质量分析仪上支持《电能质量电压暂降与短时中断》(GB/T30137-2013)
           
       

           
        电压暂降(有效值)

           
       

         

                              电压暂降(波形)
           
             

         

        电压短时中断(有效值)

         

       

        电压短时中断(波形)

           
          新国标对电力用户的重要意义
          新国标进一步规范了我国电网电压暂降与短时中断的检测和评估,有利于指导电能质量相关问题治理,从而使电力用户避免了重大经济损失。
           
       

         

          以上海某集成电路芯片制造工厂为例,该工厂采用3路35kV线路向生产区域供电,每路承担约30%的负荷,总负荷为40~60MVA,其中敏感负荷约占10%。根据新国标的标准进行检测发现,电压暂降和短时中断呈规律性发生,在用电高峰期以及雷雨季节,发生频率增高。据统计,单次暂降事件深度超过80%,时间超过1s,则损失会达到680万元。通过对电压暂降和短时中断提前进行检测和抑制,极大了提高了该工厂的效益。




欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) Powered by Discuz! X3.2