DIY编程器网

标题: 组态软件RS485通讯不了怎么办? [打印本页]

作者: admin    时间: 2015-4-27 23:31
标题: 组态软件RS485通讯不了怎么办?
关于485(RS485转换器)通讯的问题一直搞不明白,挺迷糊的,有几个问题请大家给指教啊?
       
        一、用组态软件做监控项目,主要取现场仪表的数据,仪表有485接口,但组态软件里没有这种仪表类型,怎么才能读取仪表的数据(485通讯方式)?
       
        解答:1、力控本身有这种仪表的驱动,这是最简单的方式了(一般没有仪表的驱动)
       
        2、力控没有驱动,但仪表是支持modbus协议,那按modbus通讯走(如果仪表支持标准Modbus通信协议,力控的驱动里直接选择Modbus通信即可。将串口参数设置正确。)
       
        3、力控没有驱动,仪表提供通讯协议,那么在力控中用脚本编程解决通讯问题(仪表厂家命令参数和响应的数据格式,买一条232转485转换线,那么直接连接到你的电脑上也行)
       
        二、485和MODBUS是什么关系?
       
        解答:RS458可以理解为是物理链接方式,Modbus属于应用层协议。
       
        三、标准485接口是个什么意思解答:RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。




欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) Powered by Discuz! X3.2