DIY编程器网

标题: 【转】XX牌45升电烤箱改造终极篇(三)——PID温控模块 [打印本页]

作者: liyf    时间: 2015-7-8 10:59
标题: 【转】XX牌45升电烤箱改造终极篇(三)——PID温控模块
不是我写的,原作者dd88hh地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1140257


在前面的基础上,发现温度曲线还是不完美,这是由于使用常规温控模块的缘故,尽管加了保温隔热层已经减少了温度的波动以及四周温度的大幅度衰减问题,但是这仅仅是其中一部分,大杀器这就来了,呵呵。
材料:
PID智能温控器2台,固态继电器实际能承受的电流要能满足,如果电流大的要另外选取加继电器的组合。
0~400度的温控探头1m导线,2件。



PID控制器(Proportion Integration Differentiation.比例-积分-微分控制器),由比例单元 P、积分单元 I 和微分单元 D 组成。通过Kp, Ki和Kd三个参数的设定。PID控制器主要适用于基本线性和动态特性不随时间变化的系统。

改造过程实际上和第一集中的基本相似,把原来的模块、探头换上新的PID模块和配套探头,模块后面的接线也是大同小异。
双面胶把2台控制器连接好


未整理好的接线,在通电测试,架子和保护罩还没有装好,所以看上去有些乱





来看看温度曲线吧(接上次的测试序号):
4. 放托盘,上、下温设定:150℃


5.放托盘,上、下温设定:200℃

从温度曲线看,预热时间短了很多,加温曲线也非常平顺;150度稳定后调到200度,从升温到稳定的曲线也是很平顺的,稳定后三条线都是近乎直线。
和之前使用常规温控模块的加热曲线对比可以发现:常规加温曲线是锯齿形的,尤其是底层的加热(红线)最明显,PID温控的加温基本是直线。
测试4中上部加热(蓝线)基本没有开启仅有几次短暂开启就马上关闭,因为温度已经超过150度,图中实际上是降温稳定的过程,也就是预热过程。
测试5中同理,预热结束后一直稳定在200度,中间温度(绿线)高20度。

同时观察到加温通电时间也缩短了不少,达到了节能省电的效果。

到此改造达到预期目标:
加了保温隔热层后热量丧失减少,仅仅右侧有控制线路没有加保温隔热,正面的双重玻璃门到时最热的部位,手不能碰,其余部位直接手接触也没有问题。
改造前,烤箱的后部和底部就是一层铁皮隔开内外,导致温度丧失厉害,现在不用为此头痛了。
加了PID智能温控后进一步提升控制精度,消除了常规加温导致的热惯性,保证了烤制的成功率。



作者: robter    时间: 2015-9-29 23:34
感谢楼主提供这么好的资料
作者: fhnl111    时间: 2020-4-1 19:59
感谢楼主提供这么好的资料