图1 典型在线式UPS的系统框图UPS转换开关的控制对减小输出电压谐波含量来说是至关重要的。而控制转换开关的难点在于滤波器的输出阻抗。因而人们想提供一个近似于零阻抗的转换级,使它能在理论上产生接近于零失真的正弦输出电压,并且不受负载条件的影响。虽然通过高频转换开关可以实现极低的输出滤波阻抗,然而在大功率应用中(如功率大于20kVA),由于转换频率被限定在1-2kHz,它便不能降低滤波器输出阻抗了。因此,现代UPS系统通过一种采用了复杂的大规模无源元件的滤波方案使逆变器输出电压的谐波含量达到最小。另外,许多PWM技术已经成功地应用于补偿滤波器的输出阻抗和降低输出电压的失真。本文介绍了UPS系统非线性负载的实时DSP控制 ,讨论了采用DSP控制的优点,并对DSP控制的UPS逆变器和谐波调节系统进行了分析,最后通过一个1KVA系统验证了该控制方案的正确性。2 逆变系统的分析及模拟控制现代UPS系统使用PWM逆变器来产生单相或三相交。整流器将单相或三相交流输入转化成直流输入,这不仅向逆变器提供了能量,而且使蓄电池组保持满载。当市电正常而直流-交流逆变器出现故障或输出过载时,UPS工作在旁路状态,静态转换开关切换到市电端,由市电直接给负载供电。如果静态开关的转换是由于逆变器故障引起,UPS会发出报警信号;如果是由于过载引起,当过载消失后,静态开关重新切换回逆变器端。PWM使用模拟信号来调制脉冲的宽度,脉冲的持续时间与模拟信号在此时刻的调制幅度成正比。因为大多数的电力负载都是非线性的,并且还向UPS中注入谐波电流,因此必须采用附加谐波滤波技术,同时必须考虑到逆变器对它输出交流波形的瞬时控制,从而把谐波失真降低到容许的程度。通过使用高速反馈环路可以实现对PWM逆变器的控制,在反馈回路中对实际的输出波形与参考正弦波形进行比较,用两者的误差来修正双极性晶体管产生的用PWM表示的正弦波。采用模拟控制的UPS系统,对UPS的生产者和用户来说都存在着许多潜在的缺陷。模拟控制需要大量的分离元件和电路板,从而导致元件数目多、硬件成本高。另外,因为这些元件必须一起共同工作,所以需要大量的连线来实现对这些模拟元件的控制。这些问题都易使元件磨损或发生间歇失效,而且一旦发生故障,其定位和维修都是相当困难的。另外有的模拟元件,例如电位计,必须用手工来校正,导致效率低、精度差。
图2 DSP控制的UPS系统方框图
然后在比例积分补偿器中应用振幅元件来产生谐波失真校正信号,它基本上消除了输出波形的谐波失真。再从误差补偿信号中减去合成的谐波失真校正信号,将其结果输入PWM逆变器,从而产生一个基本上没有谐波失真的输出电压波形。DSP控制的逆变器和谐波调节器能够在变化的非线性负载条件下工作以提供正弦负载电压。
图3 无谐波调节器作用时的UPS工作情况 图4 5次谐波调节器单独作用时UPS工作情况
图5 7次谐波调节器单独作用时UPS工作情况图6 5次和7次谐波调节器同时作用时UPS工作情况
图7 5次谐波无缘滤波器作用时的UPS工作情况表1 UPS工作条件表1所列出的是UPS在每幅图中不同的工作条件。图3所示为UPS在没有任何谐波调节器时的工作情况。由于谐波电流从非线性整流型负载注入,所以UPS输出电压波形产生畸变且主要包含5次和7次谐波。图4和图5分别显示了5次和7次谐波调节器单独工作时的情况。表1给出了当每一谐波调节器分别工作时电压THD的微小变化,这是因为在消除一个谐波的同时就会引起未补偿谐波幅值的增加。图4中电流THD的显著增加是由于在现有负载工作条件下电流是不连续的。图6所示为5次和7次谐波调节器同时工作时的标准BPUPS的工作情况。此时可以得到无谐波失真的正弦电压波形,并且可以看到电压THD的显著降低。最后在图7中给出了伴有5次谐波无缘滤波器的UPS工作情况。由于没有谐波调节器,因此图7中的正弦电压波形的品质比图6中的明显降低了。5 结语本文讨论了UPS系统的控制方法,重点分析了DSP控制的UPS逆变器和谐波调节系统。 DSP控制的UPS系统使用了软件控制的谐波调节器,它能够动态地适应变化的负载条件,并对负载谐波进行自动补偿。实验结果表明,对于大功率UPS系统中非线性负载所产生的谐波失真,能够通过基于DSP控制的谐波调节器有效地进行消除,从而得到无谐波失真的输出电压波形。
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |