DIY编程器网
标题:
变压器短路保护电路
[打印本页]
作者:
liyf
时间:
2011-6-2 12:30
标题:
变压器短路保护电路
变压器短路保护电路
介绍利用PTC热敏电阻对功率为50VA以下的小型变压器作过载和短路保护的一种电路。
原理电路
变压器的初级绕组由外部的220V电源经光耦和三端可控开关(BRT22)供电,次级电路输出为6"24V。BRT22的光耦合器二极管的控制能由次级电路获得。当 变压器次级电路正常时,控制电流流过半波整流二极管VD1和接通了的阀值开关(TCA105),并且受到3.3KΩ的电阻限流。本电路接通之前,BRT22处于关断状态,因此在通电开始只能经过低电阻的PTC热敏电阻(MZ11-03P151H265)给变压器供电。 当电路接通后,即有控制电流经过BRT22的光耦合器二极管。而在BRT22接通之前,PTC热敏电阻器将BRT22跨接,一旦BRT22借助于光电效应接通后, PTC热敏电阻器则被BRT22短路,因此不能变热。若次级电路出现过载或短路故障,增大了的负载电流流过串联的1Ω电阻器,在其上产生的压降经整流二极管VD2整流后馈送到TCA105上。假如测得的电压超过0.8V,则TCA105的输出受抑制,因此BRT22关断。此时增大的电流通过PTC热敏电阻器,使之很快地发热, 导致阻值变高,阻断初级电路, 从而保护变压器不会因过载或短路而被烧坏。
图2.13.1 小型变压器过载和短路保护电路
欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/)
Powered by Discuz! X3.2