IMA+, LIMA -、LIMB +, LIMB -、LIMC +, LIMC-,LIMD+, LIMD -其中“+”表示正限位,“-”表示负限位。这几个信号通过CPLD 的相与之后接到DSP 的中断管脚XINT1,同时这些信号通过光藕电路接入DSP的I/O 口。当运动到限位开关处时,就会触发DSP的外部中断信号XINT1,然后DSP就可以根据I/O 判定是哪个限位开关超过工作范围。8 个限位开关分别接到DSP 的I/O 口,通过设置MCRA(地址:7090H),MCRB(地址:7092H)为零,使这些复用管脚处于I/O 功能。限位输入信号的状态可以从寄存器PADATDIR(地址:7098H )和PBDATDIR(地址:709AH)对应的数据位读取,对应的数据方向位设为零,以使这些I/O 管脚工作在“输入”状态下。编码器的INDEX信号处理同上面相类似。每个轴能产生一个INDEX 信号,4 个轴有4个INDEX 信号。这4 个信号通过逻辑与门产生一个中断信号,接到XINT2,同时接到DSP 的I/O 口,供中断产生时DSP读入。