1 引言
近年来,谐波污染是电能质量中较为突出的问题,对其进行有效治理对电力系统和电力用户具有重要意义。对于高电压、大容量谐波源,目前国内外主要采用LC无源滤波器(Passive Filter,PF)进行补偿,尽管它具有初期投资小、结构简单等优点,但其滤波性能对系统阻抗、频率等参数变化要求极其敏感,难以达到预期的滤波效果。有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)虽然能克服PF存在的缺陷,但其安装容量则受开关器件水平的限制。将PF和APF相结合组成的混合型有源电力滤波器(Hy-brid Active Power Filter,HAPF)则可以弥补两者的不足,降低谐波补偿系统的初期投资,提高性价比,并实现了APF实用化及抑制谐波的目的。
HAPF常见结构有3种:并联型APF与PF并联、APF与并联的PF串联、串联型APF与PF并联。在并联型APF与PF并联的结构中,APF补偿PF作用后残余的谐波电流,由于PF可滤除大部分谐波,因此所需的APF容量较小。但是电源与APF及APF与PF之间存在着谐波通道,特别是APF与PF之间的谐波通道很可能使APF的谐波电流流入PF及电网中其他节点连接的滤波电容中。由于大型供配电站通常希望在滤除谐波的同时进行无功功率补偿。采用并联型APF与PF串联的结构在变压器的耦合作用下,使基波无功电流流过APF。这样就增大了APF的容量,同时也必然增大实现变流器的技术难度和成本,从而限制了APF在大型变电站的应用。在串联型APF与PF并联的结构中,谐波基本由PF补偿,APF可视为一个可变阻抗,对基波的阻抗为0。对谐波呈现高阻抗,阻止谐波电流流入电网,同时还能抑制电网与PF可能产生的谐振,改善了PF的滤波特性,但其结构不易安装。
本文在文献[11]的基础上提出一种HAPF的拓扑结构,即将APF与基波串联谐振支路并联再与PF串联的方法。在该结构中PF承担了大部分抑制谐波和无功补偿的任务,APF只承受很小的基波电压和谐波电流,因此能显著降低APF的容量,使APF可应用于大功率场合。
2 并联混合型有源电力滤波器结构
并联混合型有源电力滤波器的电路结构如图1所示。在该结构中,APF先与基波串联谐振支路L1-C1并联再与3次谐振支路L3-C3和5次谐振支路L5-C5串联后并入系统支路,抑制非线性整流负载产生的主要谐波分量(3次、5次谐波电流)流入电源侧。Ls为系统等效感抗,Us为系统电压,La为平波电抗,L和R分别为整流电路电感和电阻。
由于整流负载为感性,可将整个负载等效为一个电流源,将APF等效成一个电流控制的电流源.控制电流为负载谐波电流iLh,iAPF为APF补偿电流,k为控制系数,控制函数为: