[电路图] JSZ7-T4C4A型延时继电器原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-28 22:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作原理
  继电器线圈得电,220V市电加到、两端J1瞬动接点线圈得电并带动瞬动接点动作,压敏电阻RV起过压保护作用。AC220V市电再经过D1~D4桥式整流,R2限流、C1滤波后得25V左右的直流电。再经过R12、限流降压和D6的稳压得到12V左右的直流电。由C4、C3、R9、D7、R5与集成块组成振荡电路。①、②、③、④脚为集成块电源正极,⑧、⑩脚为集成块电源负极。由R8、R11、R10、R7、R6、C2、C5组成延时时长调节电路,通过调节R7的阻值大小就可调节延时在6~60秒内任意整定。当达到延时整定时长时,集成块⑦脚由低电平转为高电平(12V左右),三极管T饱和导通(电子开关闭合),于是J2延时线圈得电,并带动延时接点组动作。另外V7(绿色)亮表示继电器延时开始,也就是延时继电器瞬动接点组动作。当延时结束,也就是延时继电器时延接点组动作,V8(红色)亮,表示继电器延时整定值到。






  1.继电器不动作:
  (1)用万用表测量瞬动线圈儿和延时动作线圈J2是否完好(正常分别有8kΩ、4kΩ左右阻值),及所带的接点组通,断是否正常;测量压敏电阻阻值应为无穷大;D5及三极管T是否良好。
  (2)用万用表测量电解电容C1两端的直流电压是否为直流25V左右,如果无电压或电压很低,可能是整流管D1一D4或R2开路虚焊所致。
  2.不能延时动作:
  (1)用万用表测量集成块①、②、③、④脚对⑧、⑩脚的电压,是否为直流电压12V左右。如果无电压或电压很低,可能是R12、D6损坏。
  如果R12、D6良好可能是集成块内部故障。
  (2)用万用表测量R8、R7阻值是否正常,这两个电阻受外界环境(温度、湿度)影响最大,易损坏。应特别注意。R7、R8两电阻接触不良是最常见的故障。
  (3)将延时继电器调至10秒左右,用万用表测量集成块⑦脚是否由低电平转为高电平。如果始终为低电平,则集成块电路损坏,如果成功由低电平转为高电平,则集成块良好。