        对大功率UPS来说,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,对电网的危害较大,谐波有可造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果;谐波按电流相序分为+序(3k+1次,k为0和正整数)、-序(3k+2次,k为0和正整数)、0序(3k次,k为正整数),+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0序电流使中线电流异常增大。

目前大型UPS输入谐波电流抑制共有4种方案方案1.
       采用6脉冲UPS+有源谐波滤波器,输入电流谐波<5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍不成熟,存在误补偿、过补偿等问题,导致主输入开关误跳闸或损坏等现象;
a)、存在"误补偿"问题:由于它的补偿响应时间长达40ms以上,存在"误补偿"隐患。当在输入电源上、执行切除/投入操作或在UPS的输入上游侧、作大负载的切除/投入操作时,易产生误补偿。轻者,造成UPS的输入谐波电流突变。严重时,会导致UPS的输入开关"误跳闸"
b)、可靠性偏低:对于6脉冲+有源滤波器的UPS來说,由于在它的有源滤波器中、使用IGBT管作为它的整流器和变换器的功率驱动管, 其故障率偏高。相反,对于12脉冲+无源滤波器的UPS來说,在它的滤波器中、使用的是可靠性很高的电感和电容。
c)、降低系统效率,增加运行成本:有源滤波器的系统效率为:93%左右。对于400KVA UPS并机而言,在满载及按33%的输入谐波电流进行补偿的条件下,如果按毎KW*hr= 0.8元付电费的话,在1年內所需支付的运行费用为:
400KVA*0.07/3=9.3KVA;  一年的耗电量为65407KW.Hr, 需要增加的电费开支为:65407X0.8=5.2万元。
   d)、加有源滤波器价格极其昂贵:有源滤波器200KVA UPS的标称输入电流为:303A;
    谐波电流估算:0.33*303A=100A,
    如要完全补偿到输入谐波电流含量<5%至少需计算补偿电流:100A;
实际配置:一套100A的有源滤波器。按目前每安培1500-2000元报价,总成本增加15万到20万元,6脉冲200KVA UPS来说,几乎增加60%-80%成本。

方案2.
采用6脉冲UPS+5次谐波滤波器,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%加5次谐波滤波器后减小到10%以下, 输入功率因数0.9,可局部减小谐波电流对电网的危害。这种配置,输入电流谐波仍然偏大,对发电机容量配比要求为1:2以上,并存在导致发电机输出异常升高的隐患;
方案3.
采用移相变压器+6脉冲整流器的假12脉冲方案,其组成由2台6脉冲整流器ups拼凑成:
a)一台标准的6脉冲整流器
b)一台移相30度变压器+6脉冲整流器
所构成的假12脉冲整流器UPS。表面看起来满载输入电流谐波为10%,这种配置存在严重单点故障,当一台UPS故障时,系统输入谐波电流急剧增大,严重危害供电系统的安全。主要缺点:
1).原器件的偷工减料,整整少了一套设备.
2). 如果一台UPS的整流器发生故障,就转变为6脉冲的UPS, 谐波含量急剧增大.
3). 且对于直流母系线的控制为开环的控制系统.输入均流不可能很好.轻载时的谐波电流依然会很大.
4). 系统的扩容会极为困难
5). 加装的移相变压器不是原装的产品,和原系统的匹配必然不会太好.
6). 占地面积会比较大
7). 性能是12-15%,也比不上12脉冲的UPS.
方案4.
采用12脉冲UPS+11次谐波滤波器,如果UPS整流装置为三相全控桥12脉冲整流器,加11次谐波滤波器后减小到4.5%以下,可基本完全消除谐波电流含量对电网的危害,价格相对有源滤波器要便宜得多。
采用12脉冲UPS+11次谐波滤波器,输入电流谐波为4.5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,为UPS行业最成熟最可靠的解决方案,对发电机容量要求为1:1.4;
四种方案性价比
 
            项目
            
            方案1
            6P+THM有源谐波滤波器
            
            方案2
            6P+5次滤波器
            
            方案3
            6P+变压器
            
            方案4
            12P+11次滤波器
            
            性能
            
            谐波指标较好<5%,有误补偿、过补偿等问题,导致主输入开关误跳闸或损坏, 技术仍不成熟
            
            谐波指标<10%以下, 输入功率因数0.9,可局部减小谐波电流对电网的危害。但达不到指标
            
            谐波指标为<10%,但这种配置存在严重单点故障
            
            谐波指标<4.5%这种配置,为UPS行业最成熟最可靠的解决方案,对发电机容量要求为1:1.4;
            
            
            价格程度
            
            
            
            最低
            
            较低
            
            
            
            性价比
            
            一般
            
            较差
            
            
            
            最优
            
 
  基于上述分析,在实践中将推荐性能最佳、可靠性最高,且经过长期运行实践证明稳定可靠,性价比最好的12脉冲整流器+11次谐波滤波器的谐波消除方案。
THM有源谐波滤波器技术缺陷为:
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|文字版|手机版|DIY编程器网 ( 桂ICP备14005565号-1 )

GMT+8, 2025-8-8 16:58 , 耗时 0.090027 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.

各位嘉宾言论仅代表个人观点,非属DIY编程器网立场。

桂公网安备 45031202000115号

DIY编程器群(超员):41210778 DIY编程器

DIY编程器群1(满员):3044634 DIY编程器1

diy编程器群2:551025008 diy编程器群2

QQ:28000622;Email:libyoufer@sina.com

本站由桂林市临桂区技兴电子商务经营部独家赞助。旨在技术交流,请自觉遵守国家法律法规,一旦发现将做封号删号处理。

快速回复 返回顶部 返回列表