[待整理] IP网络通信数据中心的供电和冷却方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-13 12:36:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数据中心或服务器场地(见图),用于存放全部IP电话应用服务器及其软件(如呼叫管理器、统一邮件传输等)。此外,依据所用网络结构以及公司规模的不同,其中还可能包括核心交换机(第3层)和分配交换机(第2层)。数据中心或服务器场地可以有各种规模(小型、中型或大型),根据规模的不等,可以存放从几十到几百个机架,装有数十到数百台服务器和各种IT、网络和计算机系统,分别运行诸如ERP、CRM及其他基于Web的服务等关键业务应用程序。

环境:

数据中心通常位于公司办公环境中,接受从低端的10kW单相或三相208V交流电到高端的数百千瓦三相480V交流电不等。除某些电信设备可能需要少量的–48V直流电之外,绝大部分设备均需要交流电。数据中心大都配备有UPS及备用电池、发电机和精密空调装置。

问题:

IP电话服务器和交换机基本上是数据中心内意外增加的负载,其供电时间、冗余度和可用性要求可能要高于其他IT和网络设备。

最佳方案:

即使数据中心已配备了自己的UPS和发电机,但在大多数的情况下,还需要专门为IP电话设备提供一个冗余UPS并配备供电时间较长的备用电池。可以将供电时间和可用性要求较高的IP电话设备单独装在独立的机架内,放在数据中心内独立的区域中。然后根据可用性要求,为它们提供供电时间较长的N+1或N+2专用UPS。这种“有针对性的可用性”理念,有助于提高关键IP电话设备的可用性,同时又不会给整个数据中心带来高昂的成本。对于可用性要求较高的数据中心和网络,应当考虑设置较高的冗余性,例如,采用双发电机进行双路供电,并通过双N+1UPS双路输出至机架中的服务器及其他关键设备。

典型数据中心



应确保数据中心的精密空调装置可以为新增的IP电话设备提供足够的制冷容量。为了保证高可用性,可考虑设置冗余空调装置。高功率密度的机架(>3kW/机架)还需要增设空气输送和排放装置,以避免产生热点。在数据中心或网络机房中安装制冷系统和机架时,常常会出现一些本可避免的错误,既影响到可用性又增加了成本。有关此主题的详细信息,请参见APC的49号白皮书“影响数据中心和网络机房制冷性能的可避免的错误”。

结论:

由于通信设备主要用于办公环境中,所以不会有什么问题。同样,由于IP电话设备只是偶然增加的负载,所以数据中心或服务器场地也不会出现重大问题。不过,由于IP电话服务器和交换机的可用性要求较高,可能需要采取“有针对性的可用性”措施。对于MDF而言,由于可以给UPS配备发电机或较大的备用电池,因此在供电时间方面不太可能出现问题。就供电和制冷而言,最大的问题还是在配线柜内部。与采用大型中央UPS为所有配线柜供电方案相比,采用较长供电时间的小型专用UPS不失为一个经济高效的解决方案。配线柜的制冷是一个特殊的问题,大多数情况下,良好的通风便可以满足制冷需求。不过在某些情况下,还需要有针对性地配备定点空调系统。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|文字版|手机版|DIY编程器网 ( 桂ICP备14005565号-1 )

GMT+8, 2025-1-27 09:23 , 耗时 0.098141 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.

各位嘉宾言论仅代表个人观点,非属DIY编程器网立场。

桂公网安备 45031202000115号

DIY编程器群(超员):41210778 DIY编程器

DIY编程器群1(满员):3044634 DIY编程器1

diy编程器群2:551025008 diy编程器群2

QQ:28000622;Email:libyoufer@sina.com

本站由桂林市临桂区技兴电子商务经营部独家赞助。旨在技术交流,请自觉遵守国家法律法规,一旦发现将做封号删号处理。

快速回复 返回顶部 返回列表