一、电路工作原理

       



         采用CD4011的超温监测自动控制电路图

       

        测温电阻RT 接在控制门D1 的输入端,它和电阻R1、R2 及RP 通过RP 的分压调节,

        使门D1 的输入电平为高电平,使D1 输出为低电平。

        使用时,热敏电阻RT 安置于被控设备上,当被控设备温度超过最高设定温度时,由于

        RT 阻值小,通过分压电路的分压,使D1 输入端的电压变为低电平,经D1 反相为高电平,

        该高电平一方面加至多谐振荡器的控制端⑧,使多谐振荡器起振,通过放大管放大后,由扬

        声器发出警笛声,同时也加至VT1 的基极使其导通,继电器吸和,通过继电器的常闭触点

        将被控设备的工作电源断开;另一方面经D2 反相为低电平后,发光之时管LED 构成通路,

        LED 发光指示。

        二、元器件的选择

        IC1 选用CD4011;VD 选用IN4001;VS 为稳压10V 的稳压管;VT1 选用9013,VT2

        选用V40AT;电容C 为2000P 的陶瓷片电容;继电器为4099 型继电器;RP 选用470K 普

        通可调电位器;电阻选用1/8 或1/4W 金属膜电阻器,BL 选用8Ω、0.5W 电动扬声器。

        三、制作与调试方法

        将测温电阻RT 置于最高限制温度下,调整RP,使其监测电路发出警笛声并使继电器

        吸和工作,然后使RT 降温,警笛声应当停止。否则应反复调节RP,直至符合要求为止。