本文以数字温度传感器DSl8B20为例,介绍一种实用和简单的编程方案。

1  DS18B20的精简编程考虑

测温分辨率:通过设置配置寄存器,DS18B20有0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.062 5℃几种温度可供选择。如果不作选择,缺省值为12位,即最高分辨率0.062 5℃,这样可省去相关写EEPROM的命令。图1为温度格式。





温度报警高限TH和低限TL:如果设置了TH和TL,DS18B20将在温度高于TH或低于TL时做出响应。这要用到写入EEPROM的命令,将可改写RAM(Scratchpad RAM)拷入EEPROM。其实,在很多应用场合,这样的报警设置完全可以在MASTER(如单片机)中完成,从而节省DS18B20的编程。这只要不使用报警搜索命令(Alarm search command)即可。

光刻ROM(lasered ROM)命令:一共有6个。对于只要单个DS18B20的场合,如果不考虑读ROM中的序列号代码,不允许报警等功能,只要进行测温的话,用一个跳过ROM(Skip ROM)命令就足够了。

RAM有关的命令:一共有6个。如果在DS18B20的电源端专配电源,不设置高低温报警,只需使用“ConvertT”和“Read Scratch”命令即可。前者开始进行温度转换(时间约需750 ms),后者将温度值及循环冗余校验码CRC等9字节读入MASTER(如单片机)。

关键时序:尽管测量时可以作上述简化,但DS18B20的时序必须严格遵循。最苛刻的时间要求应是读时槽(read time slots):MASTER在数据线上发出一个下降沿表示读时槽开始,时间至少保持1μs,然后停止驱动数据总线。DS18B20在数据线上输出约15 μs的数据。在这一时间段内,MASTER必须及时采样数据线。这样的定时要求与之相连的单片机必须工作在较高的频率,如主频为32 kHz就无法满足15μs内完成采样的要求。

2  一个简单实用的程序设计方案

采用上述精简方案后,基于单片机PIC16F628A(主频为4 MHz)实现的测温程序如下:





到此开始读9个字节scratchpad,并检查CRC。如无误,再次调用rp子程序复位DS18B20,结束本次测量;如出错,转出错处理子程序。为使系统具有一定的容错能力,出错时也可将上述程序再试一遍,如连续3次都出现CRC检查错则转出错处理子程序。
                          
                       
                          
                               