1.1 A/D采集模块
作为单通道输入的MAX1189,主要控制信号有CS、R/C(Read/Conversion)、EOC(End of Conversion)。图2为MAX1189的时序图[2]。如图2所示,每个采样周期长达CS信号的三个周期。在第一个CS信号的下降沿,如果R/C为低电平,也就进入了应答模式,这是开始采样前必须的准备工作。为了适应不同的输入极性要求,MAX1189的内部参考电压可以在每次转换结束后进行设置,这是通过在第二个CS下降沿时,R/C的高低电平变化来控制的,非常简便。低电平时,ADC内部参考电压无需进行转换,这样在开始下一个周期的转换时无需等待电压的变化。高电平时,内部参考电压会进行调变,这样在开始下一周期的转换时需要等待大约12?滋s的时间。在CS信号的第三个下降沿,EOC信号变为低电平,表示采样结束,此时R/C信号为高电平,会把采样数据放到总线上,这样就完成了一个周期的采样。采样模块的控制信号是由FPGA控制的。