DIY编程器网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 902|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[待整理] 电力系统变电站的防雷保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-11 12:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  变电站是电力系统重要组成部分,如果在变电站发生雷击事故,将 l 对变电站的主设备形成较大的危害,甚至可能会使变压器及其他主设备受损,造成大面积的停电,给社会及供电企业造成比较严重的影响,因此要求变电站防雷措施必须十分可靠。

  变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,防止这两个方面对变电站设备破坏十分重要。

  一、变电站的直击雷保护对于变电站直击雷的保护主要是装设避雷针。其实避雷针应该叫引雷针,因为避雷针是将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护附 j 日绝缘水平比它低的设备免遭雷击。对于 35kV 的变电站.由于绝缘水平较低,不允许避雷针装设在配电构架上,避雷针必须独立安装,并满足不发生反击的要求;对于 110kV 及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的构架上,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。因此只要将变电站所有的设备及变电站进出线的最后一档线路,均纳入其保护范围之内,完全可以防止变电站设备遭受直接雷击。

  二、变电站对雷电侵入波的防护 1 .变电站对侵入的雷电波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器或保护间隙,现笔者所在公司已基本采用氧化锌避雷器取代了阀型避雷器。由于氧化锌避雷器具有无间隙、无续流、通流容量大、体积小、重量轻、结构简单、运行维护方便且使用寿命长、造价低等优点。将避雷器并联装设在被保护设备的附近,当过电压超过一定值时,避雷器动作先导通放电,从而限制了被保护设备的过电压值,达到保护高压电气设备的目的。

  2 .变电站的进线防护。对变电站进线实施防雷保护,其目的就是限制流经避雷器的雷电流幅值和雷电波的陡度。当线路上出现过电压时,将有行波沿导线向变电站行进,特别是在进线端的首端落雷,其幅值为线路绝缘的 50 %冲击闪络电压。线路的冲击耐压比变电站设备的冲击耐压要高很多。因此,在靠近变电站的进线 (35kV 一 110kV 无避雷线的 )1 ~ 2 公里处架设避雷线是防雷的主要措施。如果没架设避雷线,当靠近变电站的进线上遭受雷击时,流经避雷器的雷电电流幅值可超过 5 kA ,且其陡度也会超过允许值,势必会对线路造成破坏。

  3 .变压器的防护。变压器的基本保护措施是靠近变压器各侧安装站用阀型避雷器,这样可以防止线路侵入的雷电波损坏绝缘。装设避雷器时,要尽量靠近变压器,并尽量减少连线的长度,以便减少雷电电流在连接线上的压降。同时,避雷器的接线应与变压器的金属外壳及低压侧中性点连接在一起,这样,当侵入波使避雷器动作时,作用在高压侧主绝缘上的电压就只剩下避雷器的残压了 ( 不包括接地电阻上的电压压降 ) ,从而减少了雷电对变压器破坏的机会。

  三、变电站的防雷接地防雷接地的作用是减小雷电流通过接地装置时的对地电位升高,其接地是否良好,对保护作用的发挥有着直接的影响。同时在变电站防雷保护满足要求以后,还要根据安全和工作接地的要求敷设一个统一的接地网,然后在避雷针和避雷器下面增加接地体以满足防雷的要求,或者在防雷装置下敷设单独的接地体。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|文字版|手机版|DIY编程器网 ( 桂ICP备14005565号-1 )

GMT+8, 2025-6-6 06:09 , 耗时 0.081888 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.

各位嘉宾言论仅代表个人观点,非属DIY编程器网立场。

桂公网安备 45031202000115号

DIY编程器群(超员):41210778 DIY编程器

DIY编程器群1(满员):3044634 DIY编程器1

diy编程器群2:551025008 diy编程器群2

QQ:28000622;Email:libyoufer@sina.com

本站由桂林市临桂区技兴电子商务经营部独家赞助。旨在技术交流,请自觉遵守国家法律法规,一旦发现将做封号删号处理。

快速回复 返回顶部 返回列表