                      1 引 言

  变压器绕组直流电阻测试是变压器出厂及预防性试验的主要项目之一。按照IEC标准和国标GB1094,变压器在制造过程中、大修后、交接试验和预防性试验以及绕组平均温升的测定和故障诊断中等都必须进行该项试验〔1〕。

  近几年有关电力变压器直流电阻的测试方法已在参考文献〔2~4〕中详细论述。这些方法可以分为两大类:静态和动态测量法。所谓静态测量法,指待绕组充电电流稳定后进行测量,它包括,增大回路电阻的电路突变法、高压充电低压测量法、磁通泵法等,它们都存在测量过程须依赖人工干预的缺点。所谓动态测量法,指不需要等到稳定后再测量,而是利用电感线圈充电过程中的电压、电流数据来测量其电阻。在动态测量法中,二阶振荡法对于回路中所串联的电容有较高的要求,还要求严格把握电流极值点,若di/dt≠0,而电感的数值又很大,所产生的电感压降UL=Lx(di/dt)叠加于直流电阻极小的压降UR上,则降低测量精度。一般而言,静态测量法消耗时间较长,但是测量数据比较可靠;动态测量法快速高效,但是测量数据有时不太可靠。

  本文针对它们的各自特点,借助于TI(TexasInstrument)公司信号处理器(DSP),提出了“消磁动态法”,力求将两类方法的优点集于一体,解决智能化、快速、可靠测量大型电力设备直流电阻的问题,尤其是大容量的三相五柱变压器的快速测量。

  2 测试系统原理分析

  2.1 消磁法基本思路

  常规研究三相三柱变压器的方法是把电力变压器绕组等效于电感和电阻的串联,绕组电流变化过程为








  电路的全响应为强制响应与自然响应之和,即,





  那么,若将恒流源通入副边短路的变压器中时,虽然原边电流很快达到其稳定值,但由于副边感生电感电流的影响,原边电压要经过一长时间才达到其稳定值。由此可见,互感耦合绕组电路的过渡过程由次级参数决定,而与初级无关,即便是加大电源内阻也并不能影响次级时间常数。

  造成加电后感性绕组存在过渡过程的原因是磁通不能突变。当由一稳态转换到别一稳态时就需要过渡时间。如果略去剩磁,则测量变压器直流电阻时,其起始状态磁通为零。如果我们设法在整个测量过程中保持这种零状态,那就从根本上消除了过渡过程,达到快速测量的目的。

  测量高(中)压线圈的直流电阻的同时,在中(低)压线圈中加反向电流,目的是抵消电流磁场。也就是说,当测量高压侧直流电阻时,除在高压待测相线圈中加电流外,还应在相应的中压侧线圈中加一反向电流,使此电流产生之磁势与高压侧产生之磁势大小相等方向相反,如能同时加入则性能达到相互抵消。即,保证在整个测量过程中保持“零磁通”状态。其简图如图2(略去低压绕组)所示。








  设高压侧有N1匝,中压侧有N2匝,则高压侧磁势为N1i1,中压侧为N2i2,如N1i1+N2i2=0,则i2=-N1·i1/N2,因N1/N2=u1/u2,故,由铭牌上给定的某一分头电压比,即可求出匝数比。

  当测量低压侧绕组时,其简化电路如图3所示。由图可知,中低压匝数比为中压线电压和低压线电压之比,如设中压线电压为u2,低压为u3,则N2/N3=(u2/

[/td][/tr][/table]
  满足(8)式关系即可使中低压磁势相互抵消。通过DSP控制恒流源输出消磁电流的大小,完成测试。

  2.2 动态测试法基本思路

  仅靠“静态”的方法并不能很好地解决测量的准确性与快速性这个矛盾。为此,本文提出了在“静态”测量的思路基础之上的“动态”测试法。其原理示意图见图4,图中,UN是串入绕组中的高精密标准电阻RN上端电压,E为被测绕组端电压。






  从理论上讲,Δt取值越小,利用(9)、(10)式解出的直阻值RX越准确,那么保证测量的准确性是不成问题的,但事实并非如此。当Δt小到一定程度后,算出的RX值的误差将随着Δt减小而增大。这是因为计算机运算中的字长及模拟信号A/D转换时的量化误差和线圈的自然时间常数等因素都对直阻RX的计算结果产生影响。动态测试法必须经过认真研究及大量仿真试验,方可得出最优测量方案。但在测量过程中通以消磁电流后,电流的变化相对比较稳定一些(即Δi较小),采样点数就可以取得少一些,因此,Δt取值就可以相对偏大一些,减轻了微处理器的计算负担。本测试仪根据下式确定采样点数:





  4 测量任务

  4.1 计算相间电阻、线间电阻的不平衡率〔4〕
  在GB6451-86《三相浸式电力变压器技术参数和要求》系列标准中,规定了三相绕组直流电阻不平衡率的限值。当容量为1600kVA时,要求相电阻不平衡率≤±4%、线电阻不平衡率≤±2%;当容量更大时,则相电阻不平衡率(中性点引出时)和线电阻不平衡率均≤2%。所以,必须根据测量结果计算出相应电阻不平衡率。

  4.1.1 相及线电阻不平衡率表达式

  设三相变压器三个相绕组的电阻值分别为Ra、Rb和Rc;设最大相绕组、最小相绕组分别为Rmaxp和Rminp。由此,按相电阻不平衡率Sp的定义,有:





  4.1.2 Y或Z联结时线电阻不平衡率表达式
  
  从用直流电源测电流电阻角度看,Y联结与Z联结并没有什么区别,均有:
Rab=Ra+Rb,
Rbc=Rb+Rc,
Rca=Rc+Ra。

  当Ra最大Rc最小时,则Rab最大,Rbc最小。则式(13)变换为:





  4.2 绕组直流电阻值R75的换算

  变压器绕组的电阻大小受温度影响,测量时,应记录当时的环境温度(最好测出绕组温度)。没有浸油的变压器,以室温作为测试温度。已浸油的,以油面温度作为测试温度。若变压器运行后,绕组温度比室温高得多,最好待温度降低到稳定后再测量。有关R75换算方法,参见相关资料,此处省略。






  5 测试结果及可信度分析

  表1中的A表示一台报废的三相变压器(容量为1250kVA,联接组别:Y0/Δ),B表示一台1250kVA的三相变压器(联接组别:Y0/Δ),H表示高端直流电阻。表2为某工厂巨型三相五柱变压器:容量240MVA,电压242/15.75kV,联接组别:Y0/Δ,其中,L表示低端直流电阻,H表示高端直流电阻。观察测量数据可知,它们的差别属于正态分布,数据是可信的〔6,7〕,并且测量时间较短,效率高。由表1中的SP和SL可知:A报废,B是正常的。由表2可知:该变压器的SP和SL已经超过2%,应该着手检查及时排除故障。

  6 结束语

  本方法的特点在于合理地将静态与动态测试方法有机地统一了起来,它特别适用于各种不同容量、不同联结组、铁心为五柱式或三柱式的电力变压器的绕组直流电阻的快速、准确、可靠的测量;该方法的另一个特点是合理地选用DSP数字处理器,可以快速、准确地进行数据处理;由于采用蓄电池供电,不需要增加新的设备,该方法极易于在现场实施。

  欲知详情,请登录维库电子市场网(www.dzsc.com)

            
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|文字版|手机版|DIY编程器网 ( 桂ICP备14005565号-1 )

GMT+8, 2025-8-3 00:27 , 耗时 0.093259 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.

各位嘉宾言论仅代表个人观点,非属DIY编程器网立场。

桂公网安备 45031202000115号

DIY编程器群(超员):41210778 DIY编程器

DIY编程器群1(满员):3044634 DIY编程器1

diy编程器群2:551025008 diy编程器群2

QQ:28000622;Email:libyoufer@sina.com

本站由桂林市临桂区技兴电子商务经营部独家赞助。旨在技术交流,请自觉遵守国家法律法规,一旦发现将做封号删号处理。

快速回复 返回顶部 返回列表