时间原则控制绕线式异步电动机转子串电阻起动控制线路
图3.15所示电路是基于时间原则的起动控制线路。KT1、KT2、KT3为通电延时时间继电器,其延时时间与起动过程所需时间相对应。R1、R2、R3为转子外接电阻,起动后随着起动时间的增加,转子回路三段起动电阻的短接是靠三个时间继电器KT1、KT2、KT3与三个接触器KM1、KM2 、KM3相互配合来完成的。
由接触器的线圈通电,触点动作,不仅通过主触点短接部分起动电阻,而且使对应时间继电器的线圈通电,经过延时后,其延时触点接通下一个接触器线圈,接触器的主触点又短接另一部分起动电阻,……依次类推,直至转子起动电阻被全部短接,起动过程结束,电动机进入全压运行。



图3.15 时间原则控制绕线式异步电动机转子串电阻起动控制线路
串频敏变阻器起动中通过了解频敏变阻器的组成和调整因素,懂得频敏变阻器的频率特性非常适合控制绕线式异步电动机的起动过程,完全可以取代转子绕组串电阻起动控制线路中的各段起动电阻,起动过程中其阻抗随转速升高而自动减小,因而可以实现平滑无级的起动。串接频敏变阻器构成的起动控制线路中,从起动到运行的过程是由频敏变阻器自身的特性而平滑完成的。手动或自动的控制方式只是为了在起动过程完成后,完全切除转子绕组中的频敏变阻器。