三个接触器控制的星形-三角形降压起动的控制线路
正常运行定子绕组为三角形联接的三相鼠笼式异步电动机,可采用Y--△ 降压起动方式达到限制起动电流的目的。如图3.10所示,电动机起动时,KM1 、KM3线圈得电,定子绕组先暂时连接为Y形,进行降压起动。当起动完毕,电动机转速达到稳定转速时,KM1 、KM2定子绕组接为△形,使电动机在全压下运行,由星形转为三角形是靠时间继电器KT来实现的。



图3.10 三个接触器控制的Y--△ 降压起动的控制线路
合上电源开关,按下起动按钮SB2,使接触器KM1线圈通电并自锁,随即接触器KM3线圈也通电,KM1 、KM3的主触点闭合,电动机接成星形联接,接入三相电源进行降压起动。在KM3线圈通电的同时,时间继电器KT线圈也处于通电状态,经过一段时间的延时后,KT的常闭触点断开,接触器KM3线圈失电,KT的另一对常开触点闭合,接触器KM2线圈通电并自锁,KM2主触点闭合,电动机接成三角形联接,电动机在全电压下运行。
当KM2线圈通电后,常闭触点断开,使KT线圈断电,避免了时间继电器长期工作。KM2 、KM3的常闭触点也为互锁触点,以防止KM2 、KM3线圈同时通电,其主触点闭合造成主电路电源短路。