摘要:为保证机房设备正常运行延长其使用寿命,需对电视台机房温、湿度进行监测。设计了一款以单片机AT89C51为核心的温、湿度监测报警仪,系统中以温、湿度测量电路及相应的A/D转换接口,完成对温、湿度信号的采集,采用数码显示器及发光二极管进行温、湿度信号的显示及超限报警。系统简便实用,可扩展性好。
关键词:温度;湿度;单片机

??? 机房是电视台的重要工作场所,其中布置着很多精密的电子设备,其正常运行关系到电视节目的正常发送,故对环境温、湿度有比较高的要求。根据国标GB2887-89及对一般通信机房的标准要求,机房内的环境温、湿度应达到:温度22±2℃,湿度45%~65%。基于此我们设计了一款以单片机为核心,辅以温、湿度传感器及其信号调理电路、报警显示电路的机房温、湿度监测报警仪。

1 系统总体结构
??? 系统总体结构如图1所示。系统以AT89C51单片机为核心,用集成数字温度传感器DS18B20测量温度,用湿敏电阻为湿度传感器,湿度信号经调理后,送往ADC0832转换成数字信号,再送往单片机,系统配以键盘显示报警电路,用以显示温、湿度信号,给出温、湿度超限报警。
系统还配以通信接口,以便必要时与上位PC机通信。





2 AT89C51
??? AT89C51是美国ATMEL公司生产的低电压、高性能CMOS 8位单片机,片内含4kB可反复擦写FLASH只读程序存储器和128B的随机数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器(CPU)和FLASH存储单元,功能强大。该处理器具有32个可编程I/O口,2个16位定时/计数器,6个中断源,可编程串行UART通道,具有低功耗空闲和掉电模式。
??? 本系统采用DS18820作为温度检测元件,湿敏电阻作为湿度检测元件。这两种元件与单片机接口电路如图2所示。




??? DS18820是美国DALLAS半导体公司推出的应用单总线技术的数字温度传感器。它具有独特的单线接口方式,即微处理器与其接口时仅需占用1位I/O端口;支持多节点,使分布式多点测温系统的线路结构设计和硬件开销大为简化;用这种器件测温时无需任何外部元件;可以通过数据线供电,具有超低功耗工作方式;测温范围为-55~+125℃,测温精度为±0.5℃;温度转换精度9~12位可编程,12位精度转换的最大时间为750ms。因为它是数字输出,而且只占用一个I/O端口,所以它特别适合于微处理器控制的各种温度测控系统,避免了模拟温度传感器与微处理器接口时需要的A/D转换和较复杂的外围电路。缩小了系统的体积,提高了系统的可靠性。本系统中,DS18B20的DQ端与单片机的P1.O相连,通过该端口将温度及相关信号串行送入单片机中进行处理。
                          
                       
                          
                               
??? 采用陶瓷湿敏电阻作为湿度传感器,这种材料的表面电阻值能在很宽的范围内随湿度的增加而变小。由于这种传感器电阻值与湿度呈非线性关系,在电路中需对这种非线性进行补偿。图2中湿敏元件及其信号调理电路由三部分组成,第一部分是由A1、R1~R3、C1~C3、D1、D2组成的正弦信号振荡器,用来为湿敏传感器提供交流电;第二部分是由A2、D3~D5、R4、R5及湿敏传感器组成的检波电路,它检测由相对湿度变化引起的交流信号变化;第三部分是由A3、R6、R7、C5组成的对数放大电路,由于湿度与电阻之间是指数关系,通过该部分电路得到与湿度成近似线性关系的电压信号后输出。
??? 图2温、湿度检测电路及其与单片机的接口湿度信号经调理后送往A/D转换器ADC0832,这是美国国家半导体公司生产的一种8位分辨率、双通道A/D转换芯片。芯片转换时间为32 μs,其与单片机的接口为4条数据线,分别是*****、CLK、DO、DI,在本系统中它们分别与单片机的P2.0、P2.1、P2.2及P2.3相连。当要进行A/D转换时,需先将*****端置为低电平且保持,直到转换完全结束。芯片开始转换工作,同时由单片机向芯片时钟输入端CLK输入时钟脉冲,DI/DO端则使用DI输入通道功能选择的数据信号,与时钟脉冲信号一起启动信号转换,将
转换好的数据送往单片机。

4 键盘显示及报警通信电路
??? 键盘显示及报警通信电路如图3所示。图中74LS164为8位移位寄存器,其A端与单片机P0.6相连,在CLK端施加的时钟信号配合下,串行接收由单片机送来的欲显示的数据,一位一位地送往其输出端QA~QH。显示器采取动态显示方式,来自74LS164的显示数据按位发至相应数码管,本系统中采用共阳极数码管,当需将数据送往哪个数码管时,单片机控制P2.4~P2.6中的某位为高,该位所接数码管被点亮。如要显示温度20℃,则先将P2.6置高,送C的显示码,延迟,再将P2.6置低,接着再将P2.5置高,送0的显示码,延迟,再将P2.5置低,最后将P2.4置高,送2的显示码。延迟,再将P2.4置低,由于人的视觉延迟,看到的则是20℃。湿度显示也是同样的道理,在这里我们以最右端的数码管显示“H”代表此时显示的是湿度。系统中还设有声光报警电路,采用发光二极管指示温、湿度信号的正常与否,蜂鸣器作温、湿度异常的声音报警。当温、湿度信号正常时,相应的绿灯亮,当温、湿度信号超过正常值范围时,相应的红灯亮,并发出声音报警,提醒工作人员注意温、湿度变化,及时调整温、湿度。系统中还配有通信接口,必要时可与上位PC通信,组成主从式系统,这里不再赘述。





                          
                       
                          
                               
5 系统软件
??? 系统主程序框图如图4所示。由于温、湿度信号是慢信号,采样周期不需要太长,本系统中设置采样周期为1s,系统每隔1s采样并刷新温、湿度的显示值,若温、湿度正常,则绿灯亮,若温、湿度中任一个超过正常范围,则相应红灯亮,同时发出声音报警,为防止声音持续不断而干扰正常工作,每次声音报警只响5s,此间如果工作人员按了消声键,则报警停止,如果信号一直不正常,则每隔4min报声警一次。提醒工作人员及时启动空调,调节室内温、湿度。





6 结语
??? 本监测报警仪开发周期短、结构简单、测量精度高。既可单独作为温、湿度信号显示报警仪器使用,亦可通过其扩展接口与上位PC机联系构成主从式温、湿度监测系统,可扩展性能好。
                          
                       
                          
                               
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|文字版|手机版|DIY编程器网 ( 桂ICP备14005565号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 07:07 , 耗时 0.087213 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.

各位嘉宾言论仅代表个人观点,非属DIY编程器网立场。

桂公网安备 45031202000115号

DIY编程器群(超员):41210778 DIY编程器

DIY编程器群1(满员):3044634 DIY编程器1

diy编程器群2:551025008 diy编程器群2

QQ:28000622;Email:libyoufer@sina.com

本站由桂林市临桂区技兴电子商务经营部独家赞助。旨在技术交流,请自觉遵守国家法律法规,一旦发现将做封号删号处理。

快速回复 返回顶部 返回列表