DIY编程器网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 541|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[无线] 基于AVR单片机及MODEM芯片的MTU、RTU无线电遥测系

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-4-28 14:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、引言
 基于AVR单片机及专用MODEM芯片的MTU(Master Terminal Unit中心调度机)、RTU无线电遥测系统。
  分散地分布在全市的管网监测点上的远端RTU(系统可带256个RTU)采集数据,进行数据处理后通过无线电台向中心调度端发送数据,中心调度端接收到数据后进行数据处理,数据存储,并送给模拟屏显示。
  二、设计思想
  原有系统的使用中,主要存在以下几个问题:1. 无线通信波特率低(300bps),误码率高,巡测速度慢,最多带32个RTU终端;2. 当某一远程RTU端的无线电台一直处于长时间误发射状态时(简称“长发” )一直占用系统频点,由于系统共用一组无线电频点,这将使系统其他所有电台无法通信,整个系统瘫痪,处于故障的电台亦无法发送有效数据,因而无法确定故障点,测压点分布地域广且分散,使得故障查找很困难,往往需要数天时间;3. RTU板集成度低,故障率较高,元器件难于采购。
  考虑到系统的通用性和公司的实际情况,要求RTU系统能最大限度地利用原有的无线电台、天线、电源、模拟屏、检测仪表等,并能实现如下功能:8路10位模拟量输入、8路开关量输入及两路脉冲量输入,其中8路开关量输入可扩展为64路开关量输入,可在RTU站存储24小时历史数据(15分钟/次),具有掉电保护功能。
  我们通过软硬件的有机配合,经济有效地解决了原有系统存在的问题及系统功能要求,做到MTU板和RTU板在硬件上的完全一致,并把通常独立于RTU板的无线调制解调MODEM集成在RTU板之上,简化了系统的硬件结构。本系统RTU板具有无线通信波特率1200bps,误码率低,最多带256个RTU终端,有效解决了因无线电台“长发”引起系统瘫痪的问题,数据采集精度高,RTU板集成度高,通用性强,软件升级容易等优点。
  三、RTU的设计
  1、元器件的选择
  CPU选择ATMEL公司的AVR系列单片机AT90S8535,该芯片是比较新型的单片机,其内部资源如下:8K字节Flash程序存储器,512字节EEPROM数据存储器,8通道10位精度A/D转换器,一个标准串口,1个16位定时/计数器,一个8位定时/计数器,1个实时时钟,2个外部中断,内置看门狗电路等。RTU所需的功能和数据采集功能基本上可以在此单片机上实现;与无线电台的连接选用OKI公司的MSM7512B MODEM芯片进行调制解调,与计算机的通信选用MAX232芯片进行,历史数据存储选用8K字节串行EEPROM存储芯片AT24C64,电台的供电由CPU控制,通过继电器提供。
  2、数据通信
  (1)RS-232串口与PC机的通信
  由于单片机的唯一的串口应用于无线电台的通信,首先保证无线通信的精确。与PC机的通信通过MAX232芯片把单片机的TTL电平转化为标准的RS-232电平,使用单片机的外部中断INT0、INT1口和I/O口,应用软件模拟,实现两个波特率为9600Bps半双工三线制串口通信,其接收数据采用中断方式。
  (2)无线电台之间的无线通信
  我们把通常独立于RTU板的无线调制解调MODEM集成在RTU板之上,如此简化了系统的硬件结构,降低了成本,并且提高了通信的可靠性,实现了RTU与MODEM的紧密结合。MODEM芯片选用OKI公司的MSM7512B调制解调芯片,MSM7512B是一块比较成熟的芯片,通信波特率为1200Bps,工作方式为半双工模式。在实践中,我们发现当电台从接收状态转为发射状态或从发射状态转为接收状态的瞬间有一段不稳定状态,此时的数据容易产生误码,根据实验,得出一个比较合适的延时时间,我们在控制无线电台收发转化后延迟适当的时间,使数据传送的可靠性和准确性得到了很大的提高。在数据传送过程中,加入系统码、RTU站码,求和值低字节等校验,保证了系统通信的可靠,正确。
  3、无线电台处于长时间误发射状态时(“长发” )系统瘫痪的解决对策
  (1)在RTU板上设置电台电源控制端口(无线电台的电源由单片机通过继电器控制)
  RTU板可控制电台电源的通断;设置软件陷阱,RTU在15分钟内若无接收到来自电台的任何信号,则可能是电台“长发” 、电台接收故障、其它电台“长发” 、RTU数据端口故障、中转台故障,此时切断电台电源,但15分钟后再开通电台电源,继续上述检测过程,这时若是由于中转台、其它电台“长发”等外部引起的故障而接收不到信号的情况,RTU板的工作得于恢复正常;设置看门狗复位系统,程序引起的工作故障可以得到复位。
  (2)中心调度室判断
  如果只接收不到某些点信号,其它点一直正常,那么是这些点自己有故障;如果一直接收不到所有点信号,那么是中转台、调度机故障或频点受到连续干扰;如果15分钟只接收不到某些点信号,其它点正常,15分钟接收不到所有点信号,那么是某些点出现“长发”现象,可以从可接收数据的15分钟里判断故障点;如果接收到的数据时有时无,不是15分钟间隔的规律,此时为系统频点受到干扰或中转台、调度机的不规律故障。
  通过采取以上的各项措施,可以较快的查找故障点、杜绝由于电台“长发”引起的系统瘫痪,大大减少了维护工作量和维护成本。
  4、数据采集
  远程遥测RTU分布在全市的管网监测点上,环境比较杂乱,其周围环境存在着各种各样的干扰,在输入通道做滤波处理,通过硬件电路滤除较大的干扰,为提高采集数据的可靠性和精确度,软件设计采用离散的采集方式,同时根据具体情况选用相应的数据滤波技术。
  (1)离散的采集方式
  在设计模拟量输入对现场的压力等多个参数进行数据采集程序时,我们按照“离散采集同一参数,连续采集不同参数”的原则进行设计。因为短时连续地采集同一参数容易使采集到的数据值都受到干扰的影响,数字滤波技术对此无能为力;而采用“离散采集同一参数,连续采集不同参数”的方法使参数采集离散在时空中,降低了干扰的概率,并使干扰分布在不同的参数上,这样采用多次采集和数字滤波即可除去干扰的影响。
  (2)数字滤波技术
  数字滤波是通过一定的算法程序对采集信号进行平滑加工,在此我们对每一数据进行四次采集,算法上采用去掉最高、最低值,其余数据取算术平均的办法,消除或减少干扰,保证了系统数据的真实性。 通过使用上述抗干扰措施,大大提高了系统抗干扰能力,保证了系统的可靠运行。
  四、应用与推广
  系统自2000年5月正式投入运行两年多以来,工作稳定,做到基本无故障运行,为公司的合理调度,节约能耗,及时发现破管等工作做出了贡献,经济效益显著。本系统通过厦门市科技局组织的鉴定技术水平为国内领先。该系统通用性较强,接口标准,适用于市政、电力、环保、水利等行业的远程数据采集要求,有相当的推广空间。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|文字版|手机版|DIY编程器网 ( 桂ICP备14005565号-1 )

GMT+8, 2024-5-17 14:15 , 耗时 0.089896 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.

各位嘉宾言论仅代表个人观点,非属DIY编程器网立场。

桂公网安备 45031202000115号

DIY编程器群(超员):41210778 DIY编程器

DIY编程器群1(满员):3044634 DIY编程器1

diy编程器群2:551025008 diy编程器群2

QQ:28000622;Email:libyoufer@sina.com

本站由桂林市临桂区技兴电子商务经营部独家赞助。旨在技术交流,请自觉遵守国家法律法规,一旦发现将做封号删号处理。

快速回复 返回顶部 返回列表