管脚编号 | 符 号 | 功能定义 |
1,2,24 | BT,AT,CT | 三个集电极开路顶端驱动输出,用于驱动外部上端功率开关晶体管 |
3 | Fwd/Rev | 正向/反向输入,用于改变电机转向 |
4,5,6 | SA,SB,SC | 三个传感器输入,用于控制整流序列 |
7 | Ooutput Enable | 输出使能,高电平有效。该脚为高电平时,可使电机转动 |
8 | Reference Output | 此输出为振荡器定时电容CT提供充电电流,并为误差放大器提供参考电压,也可以向传感器提供电源 |
9 | Current Sense Noninverting Input | 电流检测同向输入。在一个给定的振荡器周期中,一个相对于管脚15为100mV的信号可中止输出开关导通。通常此管脚连接到电流检测的上端 |
10 | Oscillator | 振荡器引脚,振荡频率由定时元件RT和CT所选择的参数值决定 |
11 | Error Amp Noninverting Input | 误差信号放大器同向输入。通常连接到速度设置电位器上 |
12 | Error Amp Noninverting Input | 误差信号放大器反向输入。在开环应用情况下,此输入通常连接到误差放大器输出端 |
13 | Error Amp Out/PWM Input | 误差放大器输出/PWM输入。在闭环应用情况下,此管脚用作补偿 |
14 | Fault Output | 故障输出端。当下列的任一或多个条件满足时,集电极开路输出端被触发而变为低;无效的传感器输入码,电流检测超过100mV,低电压锁定或热关断 |
15 | Current Sense Inverting Input | 电流检测反向输入端。用于给内部100mV门限电压提供参考地,该管脚通常连接到电流检测电阻的底端 |
16 | Gnd | 该管脚用于为控制电路提供一个分离的接地点,并可以作为参考返回到电源地 |
17 | Vcc | 正电源。Vcc在10V~30V的范围内,控制器均可正常工作 |
18 | Vc | 底部驱动输出的高端电压是由该管脚提供的,它的工作范围从10V~30V |
19,20,21 | CB,BB,AB | 这三个图腾柱式底部驱动输出被设计用于直接驱动外部底部功率开关晶体管 |
22 | 60°/120°Select | 此管脚的电气状态可决定控制电路是工作在60°(高电平状态)还是120°(低电平状态)的传感器电气相位输入状态下 |
23 | Brake | 输出使能。该管脚为低时允许马达运行,为高时马达运行停止 |