用DSP实现CPLD多方案现场可编程配置

在继电保护测试装置中, 既有复杂的算法, 又涉及多种检测与控制方案。用DSP实现算法和多方案的配置,用CPLD进行实时检测和控制,是一种较好的独立运行模式。一般CPLD的配置依靠专用配置PROM或下载电缆来完成。本文介绍基于DSP的CPLD多方案现场可编程配置方法。
1 总体描述
    系统中的DSP采用TI公司的定点数字信号处理器TMS320C5402。它采用4总线4级流水线的增强型哈佛结构,处理速度为100MIPS;具有片内4K×16位的ROM和16K×16位的DARAM, 2个多通道缓冲串行口(McBSP),1个直接存储控制器(DMA)等片内外围电路;外部可扩展至1M×16位存储空间,芯片采用3.3V电源电压。
    TMS320C5402的多通道缓冲串行口(multi-channel buffercd scrial port)具备标准串行口的所有功能,可设定收发数据格式(8位~32位);在8位不扩展模式下,可选择高位(MSB)先送或低位(LSB)先送。直接存储控制器(DMA)可以实现数据在串行口McBSP和内部DARAM间的直接交换, 提高工作效率, 节省运行时间。
    CPLD采用Altera公司FLEX10K系列的EPFl0KIOA7C144-1。可用资源有576个逻辑单元(LE)、72个逻辑阵列块(LAB)、3个嵌入式阵列块(EAB)和102个I/O引脚,电源电压为3.3V。
    FLEX1OK的配置由Altera的专用串行配置PROM(EPCI)或系统控制器提供的数据宋完成,也由编程硬件通过下载电缆(BytcBlastcrMV)进行在线配置。依据控制配置过程的器件不同, 可将配置分为主动配置和被动配置两类;依据配置数据流的格式不同, 可将配置分为串行配置和并行配置两类。本文采用的是在微处理器控制下的被动串行配置(passivc serial)模式。配置连接示意如图1所示。

    其中,DSP的XF作为输出控制CPLD的nCONFIG,INTO和INT1作为输入监控CPLD的nSTATUS和1NT DONE,缓冲串行口的BCLKX0和BDX0分别接CPLD的DCLK和DATA0,BCLKR0 作为输入端检测CONF DONE的信号。TMS320C5402和EPFl0KIOATC144-1都采用3.3V电源电压。

2 配置数据的获取和存储
    对CPLD的配置设计完成以后,MAX+PLUS II的编译器在编译过程中自动产生一个存储器目标文件(*.sof)。它包括一个专用数据头和二进制配置数据, 供下载电缆(BvtcBlastcrMV)对器件进行被动申行配置时使用。在存储器目标文件(*.sof)的基础上,可以生成其它类型配置文件。我们所用到的是十六进制文件(*.hex),是ASCII形式的配置数据文件。使用MAX+PLUSII生成十六进制文图2十六进制文件(*.hex)的生成过程件(*hex)的过程,如图2所示。

    ①完成编译之后,从“FILE”菜单中选择“ConvertSRAM Object Files|…”(图中a);
    ②选择相应的配置文件*.sof(图中b);
    ③设定输出文件格式为.hex(图中c);
    ④选择对应输出文件·.hex(图中d);
    ⑤点击“OK”确认(图中e)。
    然后,在MAx+PLUSII环境下打开生成的十六进制文件(*.hex),便可获取到ASCIl格式的配置数据。将配置数据通过DSP的开发软件转化成二进制数据,通过DSP存入其外部大容量数据存储器(flash memory)中。
    EPF10K10ATCl44_1的二进制配置数据大小约为120000位,即14.6KB。TMS320C5402的内部DARAM为16K×16位,外部存储空间为lM×1 6位,故可存储数十个配置文件。

3 对CPLD多方案现场可编程配置的实现
    在DSP的控制下,将所需配置方案的配置数据,采用被动串行配置方式完成cPLD的配置。
3.1 引脚描述与配置时序
    FLExlOK的引脚及功能如下:
    MSELO、MSEL1一配置方式选择端;
    nSTATus一器件的状态输出端,器件配置发生问题时被拉低,漏极开路;
    nCONFIG一配置控制输入端,低电平复位器件,上升沿跳变启动配置,漏极开路;
    CONF一DONE一状态输出端,配置时为低,配置数据接收完毕后释放,漏极开路;
    1NT—DONE一状态指示端,配置时为低,配置数据初始化完成后释放,漏极开路;
    DCLK一配置时钟信号端;
    DATA0——配置数据输入端。
    被动串行配置(PS模式)的时序如图3所示。

    图3中关键的时序参数如表1所列。


3.2配置过程描述
    参照被动串行配置时序,DSP控制下CPLD现场配置的实现过程如下所述。
    首先,DSP将一个方案的配置数据从外部数据存储器中读入内部DARAM。然后,在DCONFIG上产生一个由低到高的跳变,使CPLD进入配置状态,等待CPLD释放nSTATUS。nSTATuS变高之后,通过McBSP在时钟(DCLK)上升沿将配置数据逐位送到DATA0上,时钟(DCLK)频率选为10MHz。因为配置要求每字节数据的最低位(LSB)先送出,故在初始化McBSP时,设定发送控制寄存器(XCRl和XCR2),使McBSP工作于8位不扩展传送模式和低位(LsB)先发模式,DMA完成数据从DARAM到McBSP口的直接传送。CPLD接收完所有配置数据(120 000字节)后,会释放CONF_DONE,变成高电平,之后DSP仍须在DCLK上输出脉冲来初始化CPLD器件,直到INT_DONE被释放变成高电平,表示CPLD器件初始化完毕,进入用户状态,配置过程结束。在配置的过程中,没有握手信号。一旦CPLD检测到出错,会将nSTATus拉低,此时会产生DSP外部中断。DSP响应中断后,在nCONFIG上产生一个由低到高的跳变,重新开始配置,或者DSP检测到配置出错,也要强制重新开始配置。
    配置结束后,DSP和CPLD将工作于该方案模式下。当需要进入其它方案模式时,DSP按照需求读入新的配置方案数据,对CPLD重新进行配置。由于DSP的高处理速度(100MIPS)和配置时钟的高频率(10MHz),使得CPLD的配置时间小于20ms,因此可以快速、灵活地实现各配置方案间的现场实时切换。

结语
    在继电保护测试装置中,要求测试端的输入输出特性随被测试线圈阻抗的变化而改变。CPLD作为测试端的核心器件,基于DSP实现其多方案现场可编程配置,实现了多种类型继电保护装置通用测试器的设计。本设计的思路及方法也适用于其它DSP+CPLD/FPGA或MCU+CPLD/FPGA系统。利用系统中现有的DSP/MCU和大容量通用数据存储器,省去专用的配置PROM,方便灵活地实现对CPLD的现场可编程配置。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|文字版|手机版|DIY编程器网 ( 桂ICP备14005565号-1 )

GMT+8, 2024-6-26 13:34 , 耗时 0.092364 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.

各位嘉宾言论仅代表个人观点,非属DIY编程器网立场。

桂公网安备 45031202000115号

DIY编程器群(超员):41210778 DIY编程器

DIY编程器群1(满员):3044634 DIY编程器1

diy编程器群2:551025008 diy编程器群2

QQ:28000622;Email:libyoufer@sina.com

本站由桂林市临桂区技兴电子商务经营部独家赞助。旨在技术交流,请自觉遵守国家法律法规,一旦发现将做封号删号处理。

快速回复 返回顶部 返回列表