0引言

矿用磁力启动器控制系统具有自动判断漏电闭锁、短路、过载、过压、欠压及断相等电气故障的综合保护功能,同时可以实现对故障数据的实时存储,并能通过良好的人机交互界面实现系统参数的设置和实时显示。1煤矿供电的主要电气故障及其保护在煤矿供电系统中,常见的电气故障有漏电、短路、过载、断相、过压及欠压等。针对上述电气故障,选择了以下方法进行相应的保护。(1)漏电本系统实施的漏电保护是指在设备送电投入运行前,对电网的绝缘水平进行检测,当电网对地绝缘电阻下降到设定值时保持闭锁,阻止设备运行。系统设计中采用附加直流电源的方法检测漏电故障,该方案基本原理是在电网和地之间加入直流电源来检测是否发生漏电故障。(2)短路短路故障分为两相短路及两相接地短路、三相短路及三相接地短路。传统的短路保护措施是针对每一种不同的短路故障,采取不同的方案:对于三相短路故障,采用相敏保护电路,同时检测电网电流及电网功率因数,以防电动机启动瞬间保护误动作。在本系统中,短路保护采用电机启动后再施加保护的方法,避开启动时的误动作。具体设计为主回路三相电流中任何一相大于N倍的额定电流时,系统的短路保护功能动作。