串口通讯误码分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-4-23 19:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口通讯误码分析
为讨论方便,只论证1位起始位+8位数据+1位停止位的误码问题
现设:发送方每位传输时间为TCK
接收方每位传输时间为RCK
起始位L(低电平),停止位H(高电平)
空闲状态为X(高电平),收据位DX(D0..D7)
通讯数据流为XXXXXLDDDDDDDDHXXXXXLDDDDDDDDHXXXX...
采样一般采用串口通讯公认的“中部三中取二”算法
当收发双方采用事先约定固定波特率串口通讯时,由于双方系统
时钟差异和线路传输时延,将会出现以下3种问题:
1. TCK=RCK时(可以稍有偏差)
发送数据流为XXXXXLDDDDDDDDHXXXXXLDDDDDDDDHXXXX...
接收数据流为XXXXXLDDDDDDDDHXXXXXLDDDDDDDDHXXXX...
故在这种情况下不会出现误码现象。
(别拍砖!这连腹中胎儿都“知道”,不敢“卖弄是非”)
2. TCK<RCK时(发快收慢)
由于串口采用“中部三中取二”算法,故只讨论RCK<=1.5TCK。
A)RCK=1.5TCK(“草图”)
发送数据流为XXXXXLD0D1D2D3D4D5D6D7HX0X1X2X3X4X5X6...
接收数据流为XXXXXLDDDDDDDDDDDDDDDD5DDD6DDDD7HXXXX...
故接收到的数据为111D4..D0,既高3位恒为'1'的“怪事”
B)RCK=1.25TCK(“草图”)
发送数据流为XXXXXLD0D1D2D3D4D5D6D7HX0X1...
接收数据流为XXXXXLDDDDDDDDDDDDDDD6D7HXX...
故接收到的数据为1xD4..D0,既最高位恒为'1',
次高位不定的“怪事”
所以,可“总结”为最高位恒为'1',加快接收速率“才是真”
3. TCK>RCK时(发慢收快)
这种现象总会出现“群魔乱舞”的乱码,只有“天知道”。
解决的唯一方法是加快发送速率或降低接收速率。

所谓的“波特率自适应技术”,就是双方为防止以上问题的出现。
发送方特意在发送数据串前,先发送1个字节的“波特率校准码”
一般为大写字母U,即55H(数据流为方波信号)。
当然也有用AAH(数据流也为方波信号)的串口通讯“奇才”。

该技术的“精华”为“在线测试方波信号的半周期”。
这样,等到10个RCK后接收数据前,就可“从容地”计算出波特率,
从而达到“波特率自动校准”的目的即波特率自适应技术。
软件实现的方法很多,“遍地都是”。
但“路边的野花你莫要采”...

如想了解具体软件实现,可到新手园地一游,那里有“源程序”
主题为:
<反汇编反出的51串口通讯“波特率自动校准技术”(无名氏作)>

HotPower已“让位”与此君,故不便发表自己实现的“魔法”...

每个人都有自己很多“百思不得其解”的问题,只要动脑筋,总会有解吧?最多就是“君子报仇,十年不晚”。不要什么问题都拿到论坛上“叫床”,“叫”多了就“难听了”。总要多考虑“晚节不保”所造成的“影响”吧...
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|文字版|手机版|DIY编程器网 ( 桂ICP备14005565号-1 )

GMT+8, 2026-4-13 03:50 , 耗时 0.102732 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.

各位嘉宾言论仅代表个人观点,非属DIY编程器网立场。

桂公网安备 45031202000115号

DIY编程器群(超员):41210778 DIY编程器

DIY编程器群1(满员):3044634 DIY编程器1

diy编程器群2:551025008 diy编程器群2

QQ:28000622;Email:libyoufer@sina.com

本站由桂林市临桂区技兴电子商务经营部独家赞助。旨在技术交流,请自觉遵守国家法律法规,一旦发现将做封号删号处理。

快速回复 返回顶部 返回列表